戶(內)外高壓真空斷路器
ZN63A(VS1)-12系列戶內高壓真空斷路器
VSl-12型戶內高壓真空斷路器,系三相交流50Hz額定電壓為12kV電力系統的戶內開關設備,作為電網設備、工礦企業動力設備的保護和控制單元。適用于要求在額定工作電流下的頻繁操作,
發布日期:2017-12-01 點擊:817次
  • 產品圖片
  • 性能指標
  • 產品視頻

ZN63A(VS1)-12系列戶內高壓真空斷路器.jpg

未標題-1-恢復的.jpg

blob.png

    

1、斷路器主要技術參數

序號項目名稱單位參數
1額定電壓KV12
2額定頻率Hz50
3額定雷電沖擊耐受電壓(峰值)KV75
4工頻耐受電壓(1min)KV42
5額定短路開斷電流KA202531.540
6額定電流A630 1250630 12501250 1600 2000 25001250 1600 2000 2500 3150 4000
7額定短時耐受電流(有效值)KA202531.540
8額定峰值耐受電流(峰值)KA506380100
9額定短路關合電流(峰值)KA506380100
10額定短路電流持續時間s4
11機械壽命3000020000
12二次回路工頻耐受電壓(1min)V2000
13額定操作順序
C-t-CO-t1-CO

注:20kA、25kA、31.5kA t=0.3s、t1=180s 40kA t=180s、t1=180s 額定電流4000A需強制風冷

2、斷路器機械特性參數

序號項目名稱單位參數
1觸頭開距mm9±1
2接觸行程mm3.5±0.5
3觸頭合閘彈跳時間ms≤2(40KA≤3)
4三相分、合閘不同期性ms≤2
5平均分閘速度m/s1.1±0.2
6平均合閘速度m/s0.6±0.2
7分閘時間(額定電壓)ms≤50
8合閘時間(額定電壓)ms≤100
9額定合、分閘操作電壓vAC110/220 DC110/220
10儲能電機額定電壓vAC110/220 DC110/220
11儲能電機額定功率w70(40KA 100W)
12儲能時間s<10
13動、靜觸頭累積允許磨損厚度mm3

產品結構

斷路器總體結構采用操動機構和滅弧室前后布置的形式,一次導電回路部分為三相落地式結構,操動機構與開關主體相對獨立。

一次回路部分的上、下出線座及滅弧室安裝在一個管狀的有環氧樹脂采用APG工藝澆注而成的絕緣筒內,這種結構可有效防止包括外力、污穢環境等外部因素對真空滅弧室的影響,而且由于特殊的材料和工藝,可以確保即使在濕熱及嚴重污穢的環境下也對電壓呈現高阻態。

VS1(ZN63A)-12型戶內交流高壓真空斷路器配用新型彈簧操動機構,該機構具有手動和電動儲能功能,結構簡練,可靠性高。操動機構置于滅弧室前的機箱內,斷路器的機箱同時用作操動機構的框架。VS1(ZN63A)-12型戶內交流高壓真空斷路器將真空滅弧室與操動機構前后布置組成統一整體,使操動機構的操動性能與滅弧室開合所需性能更為吻合。減小了不必要的中間環節,降低了能耗使VS1(ZN63A)-12型戶內交流高壓真空斷路器的性能更為可靠。VS1(ZN63A)-12型戶內交流高壓真空斷路器既可裝入手車式開關柜,也可以裝入固定式開關柜。

外形及安裝尺寸


相關產品
Copyright ? 2017 秉泰電力科技有限公司 浙ICP備14007824號-1 地址:中國·溫州柳市長虹工業園  
電話:0577-61759772 傳真:0577-61759773 郵箱:bingtaidianli@163.com
網站地圖 | 站長統計 | 技術支持:盛世網絡-溫州網站建設-樂清網站建設