電力電纜熱縮附件系列
12/24KV熱縮三芯戶外終端
產品特點 product features 秉泰電力科技有限公司電纜附件及熱縮材料共六大系列產品,既35KV及以下熱縮電纜附件,35KV及以下冷熱縮電纜附件,低壓絕緣(阻燃)連續熱收縮管。35KV以下高低壓母
發布日期:2017-11-30 點擊:386次
  • 產品圖片
  • 性能指標
  • 產品視頻

20KV三芯熱縮戶外終端.JPG

項目試驗項目標準要求實驗結果評注
15kV 戶內/外終端頭1min工頻耐壓試驗45kV不閃絡、不擊穿45kV,1min 組合試樣各相均未未閃絡和擊穿通過
局部放電試驗13kV時放電量≤20pC相別通過
放電量<4<5<5
負荷循環試驗導體加熱至90℃~95℃,每一循環為8h,其中加熱5h冷卻3h,共三次循環按標準要求完成三次負荷循環試驗由以下試驗評定
局部放電試驗13kV時放電量≤20pC相別通過
放電量<4<5<5
沖擊電壓試驗105kV,正負極性各10次,不閃絡,不擊穿105kV正負極性各10次,組合試樣各相均未閃絡和擊穿通過
負極性15min直流電壓試驗52kV/15min不閃絡、不擊穿52kV,15min,組合試樣各相均,未閃絡和擊穿通過
4 h工頻電壓試驗35kV/4h不閃絡、不擊穿35kV,4h,組合試樣各相均,未閃絡和擊穿通過

檢測依據:JB 8144-195 IEC 60502 

10kV熱縮交聯電纜戶內終端頭10kV熱縮油浸電纜戶外終端頭


相關產品
Copyright ? 2017 秉泰電力科技有限公司 浙ICP備14007824號-1 地址:中國·溫州柳市長虹工業園  
電話:0577-61759772 傳真:0577-61759773 郵箱:bingtaidianli@163.com